土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一下水泵流量是不是选大了?

请教一下水泵流量是不是选大了?

发布于:2012-07-26 12:12:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。

我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    电流大不是泵的问题,是系统阻力过小造成。当泵扬程趋于0时,会得到最大流量,此时电流也最大。关小泵的出口阀门可以增加系统阻力,减少流量,也就减少电流。但系统会怎样呢?总不能为了泵不过电流而不管系统是否正常。如能保证正常运行增大系统阻力才能达到目的。所以要到用户侧去想办法(增加用户支路的阻力)才能解决问题。
    2012-08-16 20:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • jpy269
    jpy269 板凳
    制冷机组在一般设计中所需(出场铭牌)量采用1.05-1.10倍机组流量
    考虑10%的富余量
    制冷机组使用电子元件保护(靶式流量计),低于60%流量影响运行
    2012-08-16 17:16:16

    回复 举报
    赞同0