土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅的多联机选择问题

别墅的多联机选择问题

发布于:2007-01-08 16:51:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
朋友:
我现在急需帮助:我有一个别墅设计问题,大厅单位负荷117w/m2,室内机总负荷14.8kw,室外机9.0kw,我知道这个选择有点不合理,现在大厅制冷量不够,我想知道现在有什么解决办法?有什么检测办法 可以判断我的室外机是否合适?比如大厅风口出口风速大概是多少可以确定室外机还可以(只有换室内机了) ?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hudike2006
    hudike2006 沙发
    没办法了,大厅就单独设为风管机了。
    至于负荷估算250吧
    2007-02-03 21:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • dpy-511
    dpy-511 板凳
    我也是刚接触这类问题。想问一下8楼的:大厅的负荷肯定不够,如果再加台室内机的话,超配岂不是更大?是不是同时还要更换室外机啊?
    2007-01-19 09:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多