近日看到各位就风机盘管加新风系统的形式讨论颇多,我现在想请教大家,大家在实际设计中新风会处理吗?如果要处理一般处理到什么状态?
我也看了好多设计书籍,但是我觉得那些都是理论知识,我想知道大家在实际中是如何做的?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发

    如果室内负荷全部由风机盘管承担,新风负荷由新风机组承担还是要处理的吧,难道新风负荷不管了?
    至于17楼的问题,新风量是根据相关规范查的,风机盘管的风量则是根据焓湿图的处理过程算出来的。
    2007-10-09 17:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • daikin_kt2008
    daikin_kt2008 板凳
    新风处理的几种湿工况:
    1.新风处理到室内的干球温度
    2.新风处理到室内的露点温度
    3.新风处理到室内的露点温度以下
    都是湿工况 现在部分工程:冷水经过新风机组 在到风盘等末端
    2007-10-09 14:35:09