阅读下一篇
【请教】请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手: 情况大体是这样的: 简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。 所以想问下, 1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算? 2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句其次;净跨径(“桥梁工程”这本书中有它的具体定义),反应的桥下的宣泄能力(跨江、河的)或者净空(跨路线的);
再次,计算跨径,它是桥梁结构受力分析时重要参数。对于设支座的桥梁,为相邻支座中心间的水平距离,对于不设支座的桥梁则为上、下部结构的相交面之中心间的水平距离。
最后建议 补习一下“桥梁工程”这本书,有助于你了解桥梁结构的一些基本构件和基础概念。
回复 举报
1说的跨径是路线中心线按40、64、40M设计的桩号中心间距。理论存在。实际按路线的曲率半径,多少会有点调整,梁长还要去掉中横梁等现浇部分的长度。
2平时交谈可能只会说梁长,不会说某一片梁的跨径。就像同一跨的梁的跨径不见的都一样,梁长也不一样,但如果要分20米跨和30米跨说的就是1中的跨径
回复 举报