请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手: 情况大体是这样的: 简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。 所以想问下, 1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算? 2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个很麻烦
30米箱梁,预应力锚头离端点只有32cm(包括伸缩缝),这里支座支撑就成问题。至少要保证支座支撑线要在预应力锚头外才能对梁没有影响,但你用临时墩做不到这点。
还是老老实实地将梁板吊起,等做好桥台再来安装吧。到时出了问题反而得不偿失。
还有,为什么桥台一定要重做,有什么原因不能突露吗?