土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【请教】请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题

【请教】请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题

发布于:2012-07-12 16:49:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手:
情况大体是这样的:
简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。
所以想问下,
1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算?
2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 林海雪狼
    林海雪狼 沙发
    1.不建议设置临时墩,这样会改变梁的受力;2.不建议重新做桥台,这样的周期太长,易增加不可以预知的风险;同时由于梁的存在桥台局部的施工困难。
    2012-07-17 10:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳

    这个很麻烦
    30米箱梁,预应力锚头离端点只有32cm(包括伸缩缝),这里支座支撑就成问题。至少要保证支座支撑线要在预应力锚头外才能对梁没有影响,但你用临时墩做不到这点。
    还是老老实实地将梁板吊起,等做好桥台再来安装吧。到时出了问题反而得不偿失。
    还有,为什么桥台一定要重做,有什么原因不能突露吗?
    2012-07-13 18:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题

有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手: 情况大体是这样的: 简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。 所以想问下, 1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算? 2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?

回帖成功

经验值 +10