有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手:
情况大体是这样的:
简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。
所以想问下,
1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算?
2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?