土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统水泵装变频器能节能么?

中央空调系统水泵装变频器能节能么?

发布于:2006-12-31 16:58:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们采用的是两台400万大卡的直燃式溴化锂机组,水泵选用的是两台160KW的,平时一台机组部分负荷运行,耗能太大,装变频器在水泵上调节流量和功率,1/3负荷运行大概节能多少?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangy922
    zhangy922 沙发
    制冷机组是可变流量的机组吗?否则变频会影响到机组的正常使用,可能机组都不能运行。
    2009-02-12 17:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • yanzheng1966
    yanzheng1966 板凳
    还要个循环水管径数据
    2009-01-23 21:21:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

苏州地区某化学品仓库空调方案,各位建议一下

苏州地区某化学品仓库室内要求保持在30-50度之间,各位有没有什么好的建议

回帖成功

经验值 +10