土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 苏州地区某化学品仓库空调方案,各位建议一下

苏州地区某化学品仓库空调方案,各位建议一下

发布于:2006-12-31 13:00:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
苏州地区某化学品仓库室内要求保持在30-50度之间,各位有没有什么好的建议

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • geminixu
    geminixu 沙发
    不要掉以轻心。从你的要求来看,化学品库空调不是关键,重要的是要弄清楚里面放的都是些啥,要注意特别是事故状态下的通风
    以前做过危险品库,也是钢瓶(氯气、光气之类的),百来平米的库房,事故通风做了洗涤塔,
    里面的检测探头每种介质的都有,很多很多,其造价已远远超过工程其他各项的费用
    2007-01-04 17:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • chineseli007
    chineseli007 板凳
    不需要制冷了,通风和采暖可以了
    2007-01-03 16:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多