土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 近几年约克、麦克维尔、顿汉布什等进口品牌在大家心里是个什么位置?

近几年约克、麦克维尔、顿汉布什等进口品牌在大家心里是个什么位置?

发布于:2012-07-04 10:22:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前些年,美国五大品牌、一些日系品牌、以及一些原装进口的空调设备,应用到很多项目中,至今还有很多项目正常运行,受到了业内的赞同,他们也带动了国内暖通市场的发展。

但近些年,随着价格战的竞争,很多这样的品牌都开始在国内生产,也因此传出了产品质量下降的声音。

在论坛里有生产研发、设计、施工人员、甲方等,大家现在都是怎么看待这些进口品牌的?是不是真的技不如前了?如果要在约克、麦克维尔、顿汉布什中做个排名,大家怎么排呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • gzj056
    gzj056 沙发
    感觉约克,特灵都可以,老麦就有点……怕了
    2013-05-19 20:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • zy33076
    zy33076 板凳
    知识贴……新人学习
    2013-05-11 22:44:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于冷水缺水的问题分析

最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

回帖成功

经验值 +10