土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,关于冷水缺水的问题分析

求助,关于冷水缺水的问题分析

发布于:2012-07-04 10:07:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。
简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。

感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低的情况下末端电动阀关闭或者开度小,造成水路不通致使流量低,但是如果把压差旁通阀设置低了之后很多水从旁通走了,一是造成末端水量少了,而是旁通水过多引起主机过快轻负荷停机,还要请教前辈自力式压差旁通阀的设置问题,目前我的设置思路是打开末端所有阀门,然后逐渐关阀在主机冷水缺水报警的时候记录集分水器的压差,到时按照这个压差来设,保证在接近这个压差时旁通阀打开,另一个思路是打开所有末端阀门记录此时压差,由此压差设置压差旁通阀,在末端开始关的时候沿程损失增大,流量减少,水泵扬程增大,水泵出口压力增大,压差旁通阀开始走水,希望有类似经验的前辈不吝赐教,两个思路哪个更好,一个太冒险一个太保守。另外我们目前还有一种想法,现场水泵是集控的,但电压有时波动,电压波动时影响集控的中间继电器使冷水泵停机,致使主机停机,因为停机时间不规律,现场没法长期驻人观察,还请前辈指教有没有遇到类似情况。

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-7-6 09:29 编辑 ]

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    恩,因为机房大小的问题,而且小机是后来增加,所以跟大机共用水泵,感谢版主的指教,对与小机关小阀门的方法已经再使用了,螺杆机内的压降确实降了不少。关于冷水缺水基本两台机器都发生,估计还是因为大小机,部分负荷,变频,太多因素掺杂让压差旁通阀没法设产生的。
    2012-07-17 10:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    你的分、集水压差是多少?
    20米的螺机水损,不可能吧?30HZ扬程不高了!
    工厂的检测,说明是合格产品,现场的检测说明实际数据
    2012-07-13 08:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 冷水盘管的性能分析及选型
    本文从盘管制造的角度,分析了盘管结构参数的变化对其性能的影响,并借助于国外先进的选型程序量化分析了盘管在排数、回路、面积和长宽比变化时的性能变化规律,还进一步阐述了盘管的选型方法。
  • 施工要点与问题分析
    本文讲述SMW工法的基本概念,起源发展,优、缺点,设计要点,施工要点,工程应用,研究进展,问题分析。
  • 冷水机组污垢系数的问题
    本资料为冷水机组污垢系数的问题,内容简介:冷水机组污垢系数的问题,冷水机组污垢系数为F.F:0.0001,换成我们常用的是0.086还是0.044。
  • 配电箱配置问题分析
    一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  • 机电安装典型问题分析
    在线盒四周不大于0.3米处,管接头不大于0.2米处均应加以固定,同时注意所有线管接头与线管必须使用胶水进行粘接,线管无接头时两个固定点间隔不大于1米。
  • ANSYS 混凝土问题分析
    就是《ANSYS 土木工程应用实例》一书中的第四章,详细介绍在ANSYS中如何考虑混凝土的问题,十分经典。
  • 抹灰空鼓开裂问题分析
    在抹灰施工中,现在普遍用的是干粉砂浆,很多操作人员在使用时不注意应该重视的事项,最主要的是混凝土墙和砂浆之间的界面剂相当重要,需引起足够的重视。
  • 冷水机组运行参数和工况分析解析
    适合行业各类人员,为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定。
  • 冰片机、过冷水蓄冷的问题说明
    冰片机蓄冰在国外典型的代表公司有美国MULLER、MORRIS等,已经退出美国AHRI协会,不再从事空调蓄冷行业,但国内还有多家公司仿制其产品。
  • 冷水机模温机常见问题和处理方法
    工业冷却使用的冷水机和塑胶行业使用的模温机常见的故障问题及实用性的处理方法,亦可电联18823233317白工进行免费指导解决
  • 冷水机组热回收系统节能分析
    内容简介 冷水机组热回收系统同时供应冷量和热量,使系统一次能源利用率大幅提高,降低热水供应的运行成本。热水系统统一采用电驱动,并且综合使用冷热源,再优化系统的初投资,将大幅度降低维护管理成本。通过实际
  • 冷却水压差对离心式冷水机的影响分析
    详细介绍冷却水压差对离心式冷水机的影响
  • 峰源刘工梁配筋易错问题分析
    对梁配筋易错问题进行分析 还有视频资料可以学习 视频请联系我 2109912753
  • 脚手架常见问题分析
    本资料为:脚手架常见问题分析,内容详细具体,可以供做参考。
  • 沉井施工常见问题分析
    我公司承建的上海XX重装备产业区Y4雨水泵站工程于2005年8月初开始沉井制作,11月20日开始沉井下沉,12月4日开封底施工,现已成功封底。本沉井长31.1米、宽26.7米、高12.2米,沉入土中1
  • 地下室抗浮设计问题分析
    在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,我们发现有些设计人员对地下水的作用认识不足,抗浮设计的基本概念不够清晰
  • 混凝土结构裂缝问题分析与防治
    我国国民经济的高速增长,带动了建筑业的快速、持续的发展。混凝土因其取材广泛,价格低廉,抗压强度高,可浇注成各种形状,并且耐火性好,不易风化,养护费用低,成为当今世界建筑结构中使用最广泛的建筑材料之一
  • 混凝土表面气泡问题综合分析
    涝河水库除险加固溢洪道改建工程是由山西省水利建筑工程局涝河水库项目部承建,该工程由引渠段、控制段、泄槽段、消力池段组成,全长355m ,总跌差27m ,溢流堰底高程550.0m,泄槽段纵坡0. 01~

阅读下一篇

设备余压对送风的影响

设备余压对送风的影响?1、如设备余压40PA加一段2米风管下送风 层高三米与50PA同样条件送风 有什么不同2、如设备余压40PA不加风管和加2米风管下送风 有什么不同3、余压相同层高一个3米一个6米下送风 有什么不同 新人。。求指教了[ 本帖最后由 hao276 于 2012-7-4 10:05 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10