土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教有经验的大神

请教有经验的大神

发布于:2012-06-21 17:05:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近又个项目,我算出来的总负荷有1350KW,而甲方提供的机组只有872KW,还说这是由空调公司(长沙XX空调公司)的人算过的,非让我用他们的机组做设计。。。
这样问题就多多了,我算出来的总干管需要200管径,但是照机组做的话就是150的管子,这样以后在运行的时候肯定会有问题,我问我们老大怎么办,他说照着甲方的要求做就是,以后有问题甲方自己负责。
他说得轻松,但是以后运行出问题,就是找设计人啊,我怎么搞嘛。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    就让甲方出书面的东西
    到时候空调制冷量不够是他们自己的事
    2012-07-13 14:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • wsy3688
    wsy3688 板凳
    最好出个书面的文件给甲方,把这样做的弊端讲清楚,让甲方签字确
    2012-07-12 18:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调移机的方法与注意事项

空调移机步骤:  1.确定空调移动的位置,管度的长度是否足够。空调的安放位置是否适合,是否符合各种要求等。空调的重新移机也是需要符合一般安装空调位置的要求的。应该勘察好环境位置是否适合转移空调,再准备好需要的材料和器材。包括制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料。还有需要更新、延长等的管道等等。  2.回收制冷剂:把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。