空調水系统傍通設定

发布于:2012-06-21 15:21:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位師傅:
請教各位師傅.中央空調冷水系統中傍通閥壓差掣要如何設定,才能保持系統運行达到最佳狀態.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lok9808
    lok9808 沙发
    谢谢 学习中
    2012-06-22 18:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • wyf462311
    wyf462311 板凳
    主机不开和开都行,在全部的温控器上面设定一个当前达不到的温度值,则所有的末端电动二通阀打开,调节好各回路和设备的设计流量,做好了阻力平衡后观察一下分集水器的压差,这个值就是你要设定的.