发布于:2012-06-21 12:38:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们冷水机房有3台冷冻水泵的出水管是连在同一根管子上,然后链接分水器的,但是不知道怎么的只要一开其中的一台水泵,那根管子就使劲的震动,而且动作相当的大,差点把软接拉爆,麻烦各位高手指点研究下是怎么回事呢?小弟谢谢了!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wu2011wu
    wu2011wu 沙发
    不会是把水泵止回阀装反了吧?
    2012-06-26 18:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • hbgz0608
    hbgz0608 板凳
    确认是否其他两台泵的管道阀门没打开,以及泵的入水端的过滤器堵塞等情况,还有可能是水压力和流量不均,水力平衡失调所致的
    2012-06-21 13:14:21