洗浴中心空调冷负荷怎么取?

发布于:2006-12-18 14:31:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
洗浴中心空调冷负荷怎么取?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 泰州辛普森
    其实洗浴中心的制冷不是那么重要中,那洗浴中心的制热问题了, 制热才是洗浴中心的最大问题
    2006-12-30 16:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • xingle0903
    xingle0903 板凳
    区域不同,我上次做的一个工程就是洗浴中心,分餐饮跟洗浴的,洗浴的浴池部分搓背区域选择180W/M2,剩下的区域只是考虑通风就可以了,还有包间选择150W/M2就足够了,更衣室可以选150~180
    2006-12-20 16:44:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到问题,冬天空调水温32度,冬季室内温度偏底.

原有空调设计冬季水温60-50度,由于来汽压力不足,导致冬季换热机组出水温度32度左右,原油机组选型面积指标富裕量不大,冬季室内温度只有12度,请问各位高手,有无良策?