土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 遇到问题,冬天空调水温32度,冬季室内温度偏底.

遇到问题,冬天空调水温32度,冬季室内温度偏底.

发布于:2006-12-18 14:16:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原有空调设计冬季水温60-50度,由于来汽压力不足,导致冬季换热机组出水温度32度左右,原油机组选型面积指标富裕量不大,冬季室内温度只有12度,请问各位高手,有无良策?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    根据水量和温差完全可以确定制热量大小,既然制热量已经无法改变,除非增加墙体保温材料,否则只能挨冻。
    2007-01-16 19:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • forposition
    forposition 板凳
    如果供回水温度32/28度,那么送风温度能够到26度就不错。假设室温20度,送风温差6度,与常规15度相比,送风量加大2.5倍。也就是末端选型加大2.5倍。
    2007-01-16 16:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多