在设计时应注意新风量的确定。送风量的确定:G=Q/in-i0.即余湿量除以焓差。新风在送风量中应占一定比例。按照GB19-87规定:商场每平方米0.063人,人均新风量8.5M3/S。一般说来商场换气3—6次/H。这个比例究竟多大? 规范没有明确的规定。我通过一系列设计、计算,对空气质量要求较高的宾馆商场新风比取20%——25%。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sas.11
    sas.11 沙发
    好久没上论坛了。看了大家的留言。非常感谢。2楼同志指出得对。确实应该是余热除以焓差。笔误。
    4楼同志提出的:“暖通空调规范GB50019-2003第3.1.9条的条文说明里要求取20m3/h。照此计算,新风比例起码要30%”,对这一点我认为规范指的保证正压送风的最低风量。除非是地下商场,要保持正压,所以新风比要取大些。地面上的20%-25%因该够了。商场每平方米0.063人,是一个保守的值。可根据实际情况增大。
    2007-01-06 01:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • air-lww
    air-lww 板凳

    是啊,何必较真呢,