发布于:2006-12-13 23:38:13
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我在舒适性空调的设计中经常接触商场、宾馆中央空调。对与商场、宾馆常用的风机盘管加新风空调系统有2点见解和不明之处。现在和大家探讨下。
风机盘管加新风系统是半集中式空调系统常见的形式,广泛用与高档宾馆、商场。风机盘管处理室内空气(密闭、循环),控制温度、湿度。室内空气比室外空气温度低,循环处理节约能源。新风机组引入新风,新风与回风混合,既补充了室内氧气含量、也降低了回风的温度。
在设计时应注意新风量的确定。送风量的确定:G=Q/in-i0.即余湿量除以焓差。新风在送风量中应占一定比例。按照GB19-87规定:商场每平方米0.063人,人均新风量8.5M3/S。一般说来商场换气3—6次/H。这个比例究竟多大? 规范没有明确的规定。我通过一系列设计、计算,对空气质量要求较高的宾馆商场新风比取20%——25%。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句4楼同志提出的:“暖通空调规范GB50019-2003第3.1.9条的条文说明里要求取20m3/h。照此计算,新风比例起码要30%”,对这一点我认为规范指的保证正压送风的最低风量。除非是地下商场,要保持正压,所以新风比要取大些。地面上的20%-25%因该够了。商场每平方米0.063人,是一个保守的值。可根据实际情况增大。
回复 举报
是啊,何必较真呢,
回复 举报