土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求指点:低压配电室改造,可是有关图纸资料

求指点:低压配电室改造,可是有关图纸资料

发布于:2012-06-04 10:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人所在单位的低压配电室要进行部分改造、更新。但是查找不到目前配电室的有关图纸资料。设计单位的原稿与现场实际相差太大。监理、施工单位都没有竣工图。如果费些事到现场核对来重新绘制现有配电系统的图纸,出、进的回路可以找到绘制出来,而那些控制回路怎么查找呢?而这里现有的系统还有人进行了控制系统的改造,并发生了事故。目前发电的联动系统不能使用了。
那位高人请指点一下该如何是好?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
  • 1)变压器室位于高层主体建筑物内。(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。(4)变压器位于地下室或下面有地下室。(5)变压器室通向配电装置室的门。(6)变压器
  • 本图为一套完整的低压配电室电气施工图设计,采用CAD2013格式设计,共有施工图纸5张,包括电气一次图纸2张,平面布置图1张,照明及接地系统图1张,土建资料图1张,欢迎大家下载参考。...
  • 10kV配电室及380V低压配电室结构,图纸是设计的用于转线盘的结构图纸,图纸包含电气主接线图,电气总平面布置图,380/220V配置接线图,全所照明系统图,低压配电室平面布置图,基础安装图等等,非常
  • 低配室没有什么特别主要就是些配电柜和控制柜。配电柜主要是一些开关,负责配电和线路保护等。控制柜主要是实现一些控制功能,里面一般有开关,继电器或PLC之类的东西。...
  • 欧尚长阳商办400V低压配电室原理图,安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆
  • 轴流风机型号为T35-11,叶片角度35度,电机YF-7122,空调机型号为柜式LRF12WC,采用AUTOCAD2007精心绘制而成,欢迎有需要的朋友下载学习。谢谢。...
  • 内容简介某厂低压配电室结构设计图  本次设计为:某厂低压配电室结构设计图  图纸包括:  建筑说明、平面图、立面图、变压器室楼板图、基础底板配筋图、屋面详图、变压器屋面详图共7张图纸。...
  • 带电3000KVA高低压配电的厂房图纸
    本图纸为:带电3000KVA高低压配电室的厂房方案CAD图纸,内容包括:低压配电系统图,配电干线系统图设计精准全面,内容详实,可供参考
  • 配电低压配电系统图纸
    1#变一次结线及配电装置配置图,总平面电气布置图,高(低)压柜底基础槽钢预埋及做法图等设计详实供设计师参考
  • 配电低压配电原理cad图

    低压配电系统图,共5张图。

  • 人民医院高压低压配电系统设计图纸
    用电容量:双电源用电,设置配电室4座.主供电源:总容量25200kVA, 2台SCB11-800kVA,6台SCB11-1600kVA,2台SCB11-2500kVA,2台SCB11-2000kVA,
  • 某带有低压配电的住宅楼电气设计施工图
    本资料为某带有低压配电室的住宅楼电气设计施工图,图纸包括:各层平面图 、电视系统图、BX,BX1配电箱系统图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 本图纸为低压配电室制氧燃气锅炉电气原理图,低压配电室制氧燃气锅炉电气原理图包括高压一次系统图、高压柜控制原理图、低压一次系统图、锅炉送风机控制原理图、盲板阀门控制原理图、阀门控制原理图等,图纸版本20
  • 化工车间配电室低压配电图纸,"亚硝化烃车间出线柜""冷冻车间操作台""氯化环合车间出线柜""配电室低压配电图纸目录""配电室低压配电系统图""配电室联络柜"等...
  • 带电3000KVA高低压配电厂房
    本图纸包括了各层厂房的电气设计图、详图等,可供参考下载。
  • 10KV高低压配电室设计图
  • 低压配电室及柜体结构图,图纸是一套的低压柜体整体布置及配套柜制作图原理图,图纸包含总布置图,低压电容柜单元柜,熔断组合开关,开关闸结构,操纵机构,柜体骨架图,变壳体单元,系统原理图等等,cad2007
  • 低压配电间(含变压器)设计CAD图纸
    其中包括配电间平面布置图、分布平面图等并附有设计说明
  • 配电电气设计cad图纸低压配电系统)

    本设计为配电室电气设计,范围包括:低压配电系统、配电室平面布置等。

阅读下一篇

箱变漏电跳闸问题,请高手分析

住宅系统为TN-C-S系统,住户内插座装有30MA漏电保护,冲击钻在插座上能正常使用,但一用切割机(切割机为新的,换了几个切割机都是同样的问题)箱变就跳闸,箱变的开关漏电为200MA。 请高手分析一下问题

回帖成功

经验值 +10