土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变漏电跳闸问题,请高手分析

箱变漏电跳闸问题,请高手分析

发布于:2012-06-04 10:08:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅系统为TN-C-S系统,住户内插座装有30MA漏电保护,冲击钻在插座上能正常使用,但一用切割机(切割机为新的,换了几个切割机都是同样的问题)箱变就跳闸,箱变的开关漏电为200MA。 请高手分析一下问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    期待解释的更清楚
    2012-06-18 22:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq270931118a
    qq270931118a 板凳
    问题说清楚点,箱变跟住宅是不是同一个单体?切割机是不是用在冲击钻同一个插座?
    2012-06-04 16:21:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。