大家都知道风冷模块机可以一个一个模块并接,那么相应的水泵一般是一个整体设置一个模块还是每个模块对应设置泵组尼?如果一个模块对应一个泵,那么水泵又多了。像图中这样整个模块设置一用一备的水泵,那么每个模块机组前面是否还要设置相应的阀门啊,我看设备手册上这样并联的好像只在主管上设置,个分模块水管上可以不设的,如果像图中的接法,水泵可以做成变频水泵不,搞个变流量才系统,是否节能啊

111.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    水泵不需要一对一设置,也不现实,但是建议各模块管道都加阀门,因为这种并联方式很容易造成各模块供水不均匀,可以在调试运行时通过阀门调节
    2017-04-08 12:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • eminem000
    eminem000 板凳
    春江水暖 发表于 2012-5-24 15:25 一对一设置水泵是极不现实的。一般是所有的风冷模块并联(最好采用同程),设泵组(一用一备或两用一备), …您好,第一次做风冷热泵系统,楼上那位提到的手册是哪本啊,关于风冷热泵的相关规范图集名称可否说一下啊,无处入手,非常感谢
    2017-04-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调机房改造问题

1、机房设备全部拆掉换新设备2、采用溴化锂吸收式机组100万大卡一台,冷冻水泵一用一备流量143m3/h,扬程24m,功率15KW。 冷却水泵一用一备流量244m3/h,扬程15m,功率15KW。横流式冷却塔一台280m3/h,功率15KW。3、采用高位膨胀水箱补水定压4、具有远程联网监控装置,具有楼宇自动控制系统接口5、主机需与冷冻泵、冷却泵、冷却塔联控6、冷却水泵与冷却塔风机需要变频控制