土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机房改造问题

空调机房改造问题

发布于:2012-05-22 18:28:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、机房设备全部拆掉换新设备
2、采用溴化锂吸收式机组100万大卡一台,冷冻水泵一用一备流量143m3/h,扬程24m,功率15KW。
冷却水泵一用一备流量244m3/h,扬程15m,功率15KW。横流式冷却塔一台280m3/h,功率15KW。
3、采用高位膨胀水箱补水定压
4、具有远程联网监控装置,具有楼宇自动控制系统接口
5、主机需与冷冻泵、冷却泵、冷却塔联控
6、冷却水泵与冷却塔风机需要变频控制
以上技术参数及要求由甲方招标文件提供
问题:1、只有冷却水泵变频,冷却风扇不变频,效果是不是一样的?
2、水泵选型不合适:一般燃气机冷水流量应该在200m3/h左右,冷却水量应该在280m3/h左右
3、如果燃气机具有冷却泵、冷却风扇变频控制系统,是不是直接将燃气机上的输出信号接入变频柜就行。
如果燃气机不具有变频控制,就采用供回水温差控制。不知具体怎样控制?需要哪些装置?
4、主机与水泵联控后,只有主机接入楼宇控制是不是就行了?
谢了!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发
    写标书的人根本不懂行啊(估计搞过电制冷)。问题很多。照这样的标书去采购设备,后面使用肯定有问题:
    1、冷冻泵流量太小,应配到200吨。大温差供冷除外,但溴化锂机组还是少玩花样的好。
    2、冷却泵流量过小。这个可以查溴化锂样本确定。
    3、冷却塔过小,而且没声明是常温型的还是中温型的。常规电制冷都要配到常温型300吨的处理量才能在潮湿气侯条件下保证效果。
    4、冷却风扇变频意义不大。还不如温度级差控制,又省事又省钱。冷却泵可以变频,
    但要有频率限制,不要太低。

    [ 本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-5-24 16:36 编辑 ]
    2012-05-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenjunbo-888
    chenjunbo-888 板凳
    别沉了啊?
    2012-05-24 08:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家装120平 中央空调选择!预算3万左右 望高手指导!

马上要定中央空调了,实用面积120左右,两室一厅。 选中央空调不知道选什么牌子,现在看了大金跟日立 大金报价4万,5匹,说是MXIII? 日立5匹报价2万8 都是一拖四 小人完全外行 有几个问题 希望高手指导1.大金这个系列的型号 没有冷凝水提升泵 吊完顶高度下来30厘米 日立全系标配冷凝水提升泵 吊完顶下来25 现在的问题是 这个冷凝水提升泵包括安装耐用么?2.这两款他们都说是涡扇压缩机,这个技术有用么?

回帖成功

经验值 +10