请教压力不减反增原因

发布于:2012-04-24 18:02:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,
如附件原理图,有一机器用冷冻水系统,冷源为风冷热泵(内置水泵),另用一台增压泵将冷冻水送至末端机器冷却用,图中阀门前端A处压力为2Bar,经加压泵加压后D处压力为4Bar,经过一段管路(管路都不长)后,C处的压力为5Bar,而B处为5.5Bar.为什么经过一段管路后压力不减反增呢?沿程损失哪去了?各阀门都全开,压力表都校验过准确的。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lailai1211
    lailai1211 沙发

    是机器里面模具要求的,要大流量,小温差,还要测漏
    2012-04-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    末端设备要求的入口压力至少需要5bar ,这是为什么?
    麻烦解答一下
    2012-04-25 10:29:25

    回复 举报
    赞同0