土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教压力不减反增原因

请教压力不减反增原因

发布于:2012-04-24 18:02:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,
如附件原理图,有一机器用冷冻水系统,冷源为风冷热泵(内置水泵),另用一台增压泵将冷冻水送至末端机器冷却用,图中阀门前端A处压力为2Bar,经加压泵加压后D处压力为4Bar,经过一段管路(管路都不长)后,C处的压力为5Bar,而B处为5.5Bar.为什么经过一段管路后压力不减反增呢?沿程损失哪去了?各阀门都全开,压力表都校验过准确的。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lailai1211
    lailai1211 沙发

    是机器里面模具要求的,要大流量,小温差,还要测漏
    2012-04-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    末端设备要求的入口压力至少需要5bar ,这是为什么?
    麻烦解答一下
    2012-04-25 10:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管或者多联机室内机的除湿是很有限的还是扯淡?

组合机组的除湿段不是利用露点温度原理实现的么?我想问风盘的除湿工况也是这个原理不 但是又有个疑惑,风盘本身的空气处理过程就是让空气流经低温盘管,实现降温,同时结露产生冷凝水 如果是这样,那室内空气岂不是会越来越干燥? 而风盘和多联机室内机还标榜的送风 除湿等工况,好像效果很不明显,到底有没这个功能呢? 请大侠指点,理解有误的地方请指出,谢过~~

回帖成功

经验值 +10