土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵在低负荷时运行功率

水泵在低负荷时运行功率

发布于:2012-03-05 09:50:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一蒸汽热水系统,汽水板换一次侧蒸汽,二次侧热水,二次侧热水供空调及作为生活热水箱的一次侧热源用。空调在晚上23点停止运行,隔天早上7:00开启,生活热水在凌晨1:00~4:00停止运行,为什么汽水板换二次侧的热水泵(变频泵)在夜里这个时间段有这么大的用电量?现从系统中统计了2012.02.25~2012.03.03八天各小时的汽水板换二次侧的热水泵用电情况,求解。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发

    这个方案应该很可行,实施难度不大,节能效果好,又保证服务质量。
    2012-03-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • bluehate
    bluehate 板凳
    热水泵停止后,可以考虑用将板换二次侧泵的控制源从压力更改为水箱的温度,这样既可以保持水箱内的水温,又可以根据实际需要来控制水泵变频,避免无谓的浪费;而且在水温满足时可以停止二次泵的,水泵不满足再开启,这样水温满足时无需低频运行。只需要在控制系统中调整程序即可实现。
    2012-03-29 11:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直接蒸发冷却应用问题探讨

直接蒸发冷却式空调适用地区较少,希望做过直接蒸发冷却空调的或对这方面感兴趣的朋友参与讨论,说说系统设计中的注意事项,尤其是组合式空调机组的设计。例如房间内相对湿度的控制,冬季、夏季的控制过程、加湿材料的采用及优缺点等方面。

回帖成功

经验值 +10