土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋能否采用临时高压系统?

喷淋能否采用临时高压系统?

发布于:2004-02-11 21:35:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位师长,我现在做的一个工程平时能满足2.5公斤的静压,喷水时要满足最不利点1公斤的压力需要增压到4.5公斤,现在如果不用稳压设施,只用增压设施在着火时用,可否?
另市政压力1.4-2.8,喷淋泵直接从市政管网抽水,如果选择扬程小于30不满足最不利点水压,若大于等于30,则超过了50米,要设减压阀,怎么办?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wghdhw
    wghdhw 沙发
    上海市政管网比较可靠,我们做的设计消防都是从市政管网直接抽水
    2004-04-13 22:36:13

    回复 举报