土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋能否采用临时高压系统?

喷淋能否采用临时高压系统?

发布于:2004-02-11 21:35:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位师长,我现在做的一个工程平时能满足2.5公斤的静压,喷水时要满足最不利点1公斤的压力需要增压到4.5公斤,现在如果不用稳压设施,只用增压设施在着火时用,可否?
另市政压力1.4-2.8,喷淋泵直接从市政管网抽水,如果选择扬程小于30不满足最不利点水压,若大于等于30,则超过了50米,要设减压阀,怎么办?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cheyuelong
    cheyuelong 沙发
    据我所知,上海地区一般采用的是湿式系统,不可能使用临时高压的。一般均设稳压泵和气压罐解决,或者设高位水箱。
    2004-04-14 16:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    to liangfp我想你的理解有误,稳压设施是稳定系统压力,诸如稳压泵不是提供10分钟后的所需水量及压力的,稳压泵的作用有类似稳高压给水系统中的高位水箱。也就是说稳压泵稳定平时的压力需求,发生火灾时则启动喷淋泵(即另外专用水泵,平时不开启)。当然有人合用,但是不好也不规范(可参照技术措施)。另外楼主说的是上海的情况,我认为给予地方上不允许一般建筑使用水池,那么就喷淋系统而言可设高位水箱和喷淋泵,至于水压问题,我不知道楼主的0.50怎么来的,你可以参考规范有0.40和1.20的说法。可酌情选择。如果确实因为泵的压力太大可以考虑用小扬程泵(十几米的也有啊)或者就用减压阀。