土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?
高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,而建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕。
低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?

全部回答(5 )

  • qja989
    规范规定的东西是没有讨价还价的余地,不管是设计还是消防审核。另外,多层不能套用高规,高层建筑全部必须满足。
    2004-02-12 17:03:12 来自 PC 评论 举报
  • static
    看建规8.7.2条的条文说明,防火卷帘上方设置水幕的原因是因为防火卷帘的耐火性能较低,达不到要求。采用特级防火卷帘,耐火极限达到规定值,就可以不设。
    2004-02-12 13:39:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10