对于建筑内部空间比较紧缺的建筑物,有时将机组放置在屋顶,对于风冷机组放置在屋顶时,循环水泵和冷冻水泵最好应放在何处

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hsykern
    hsykern 沙发
    也放在屋顶好些,方便运行管理,否则管理人员跑来跑去麻烦,也不方便观察机组的运行情况。采用屏蔽泵就是了,转速选低的,对噪声要求较高的话还可以考虑增加些隔、减振措施。
    2007-03-18 21:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • happytang
    happytang 板凳
    对于风冷机组放置在屋顶时,循环水泵一般放置在屋顶机组进水前,即采用压入式系统。而不宜采用吸出式系统。
    2007-03-17 20:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多