一个风盘用4米风管接了两个散流器,分别送到两个紧邻的小房间,两个小房间之间的隔墙上做有通风百叶,风盘的回风口布置在其中一个房间内,隔壁房间的回风靠隔墙上的百叶透过,这样布置有问题吗?会不会影响效果啊??多谢!
发布于
2006-09-01 10:41:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
vincent_nk
可以。
2006-09-01 11:29:01
来自 PC
评论
举报
han2174
多谢两位的建议,太感激了!对了,隔墙上透风百叶的面积有1平方米,风速约0.5 米/秒,布置在在隔墙底部.