请教中央空调水系统问题

发布于:2012-01-08 16:59:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调供水管沙眼或裂缝漏水,有10kg压力,带压力怎样维修?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛广人
    牛广人 沙发
    我亲自操作过的:
    1.砂眼:用錾子,对准砂眼处,使力一锤!搞定。(或用一段电工用保险丝打入砂眼内)。
    2.裂纹:得做一抱箍,宽度大于裂纹的长度,内垫衬胶皮,将裂纹抱住。
    当然,以上方案都是临时措施,最终还得靠泄压后维修。
    2012-03-07 15:10:07

    回复 举报