大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
Tw=Td-(Pq.b-Pq)/(A*B)
式中的Pq: 水蒸汽压力——这个值是Tw下的饱和水蒸汽压力,
也就是说如果知道Pq,用ln(Pq)=c1/T+c2*T+C3*T^2+这个式子反求出的T就是湿球温度。但是这个式子一般方法解不了呀!