土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎样确定换气次数和新风量的关系

怎样确定换气次数和新风量的关系

发布于:2006-08-29 10:28:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • aming0774
    aming0774 沙发


    两者是一个风量
    2009-10-16 09:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • fbf20
    fbf20 板凳


    不能单从公式上看,从公式上看肯定是你想的这样,要理解为流态:新风=30,排风=25与新风=10,排风=5,能一样吗
    答案是显然的
    2009-10-15 18:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本文对空调房间及空调系统最小新风量的确定原则从理论和实际工程应用两个方面均做了全面深入的归纳阐述。同时对不同使用场所的空调系统新风量的设计步骤做了详细的介绍。并对不同系统新风的节能运行调节措施提出了自
  • 某建筑物的最少新风量与新风换气
    本资料为某建筑物的最少新风量与新风换气机,现代城市民用建筑中,大多设置了空调设施,病态建设综合症的出现,引起建筑、暖通界有识之士的重视,内容详实,值得参考下载。
  • 建筑物的最少新风量与新风换气
    最少新风量与新风换气机
  • 洁净空调的风速及换气次数的确定,希望对大家有帮助!!!
  • 某手术室引入新风量计算书
    某手术室引入新风量计算书,有需要的可参考。
  • 中央空调系统新风量取值应为几何
    本资料为中央空调系统新风量取值应为几何,系统最小新风量应是局部排风量加上保持室内正压所需风量之和与卫生要求所需风量比较取二者最大值。若新风量不足系统总风量百分之十时,则应加大到百分之十。内容详实,值得
  • 地铁规范中空调新风量取值的探讨
    按照满足国家有关公共交通方面的卫生规范要求,通过对已建成通车地铁车站空调新风量的计算分析,明确了在地铁地下车站空调系统设计中空调新风量的取值标准,并对现行地铁规范空调新风量取值提出应按20m3/(人&
  • 冷负荷估算指标、新风量、空调设计参数
    冷负荷估算指标、新风量、空调设计参数. 冷负荷估算指标、新风量、空调设计参数. 冷负荷估算指标、新风量、空调设计参数.
  • 变风量空调系统新风量分配的模拟计算
    本资料为变风量空调系统新风量分配的模拟计算,采用计算机模拟的方法,针对我国’个城市计算了变风量空调系统的不同新风量模式下新风量在变风量空调系统的各个分区的分配情况,得到了一些结论。内容详实,值得参考下
  • 各场所每小时换气次数
    各场所每小时换气次数
  • 洁净空调系统变新风量的节能控制研究
    内容简介 文章通过对洁净空调系统设计及运行分析,探讨系统变新风量的必要性和可行性,并利用某高校洁净空调系统在室内人员变化的情况下,通过实时监测室内二氧化碳浓度与余压状态,控制系统变新、排风量,通过理论
  • 船舶空调新风量计算方法的探讨
    空调系统消耗的能量在船的总能耗中所占据的比例较高,新风量的占比大是其主要原因。通过对62n新标准的学习,认为新的新风量计算方法,对船舶空调系统的负荷计算有参考作用,对降低空调能耗具有积极意义。
  • 变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题
    变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题
  • 各类型房间换气次数
    各类型房间换气次数表,水管强度和严密性实验,除尘器的主要性能及能耗指标,1、《建筑给水排水系统及采暖工程施工质量验收规范》,《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101,《建筑给水聚乙烯类管道工程技
  • 查表计算采暖温度及通风换气次数
  • 小小excel,可以直接用于出计算书.好好看懂了,很好用的哟.
  • 金康都新风换气机样本
    金康都新风换气机样本,主要介绍吊顶式新风换气机、组合式新风换气机、立柜式新风换气机等产品。
  • 新风换气机选用与安装
    本图集适用于一般民用建筑及工业建筑中需进行热,湿交换的通风换气系统的设计和施工安装。
  • 某机要局仓库新风换气安装方案
    内容简介 某机要局仓库新风换气安装方案,建筑面积2048平米,1~3层仓库设新风换气,采用大金全热交换器,包括施工准备、施工规范、主要施工方法、顺序与技术质量措施、成品保护、防火措施等。