土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 盘管风机的安装问题

盘管风机的安装问题

发布于:2011-12-23 12:44:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、请教一下,盘管风机安装时一般都是先不锈钢软管再过滤器、再阀门,能不能先装水过滤器在装软管再装阀门呢?这样过滤器就能装在接水盘上方,这样清理滤网的时候,放水比较方便。
2、不锈钢软管能不能弯90度弯呢?
  • lfr1818
    lfr1818 沙发
    1,原则上没有什么不可以,软管主要防震。只要过滤器在送水管
    2,软管尽量不要弯曲,可能影响寿命
    2011-12-23 18:16:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问水泵选型的有关因素

个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?

回帖成功

经验值 +10