土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问水泵选型的有关因素
请问水泵选型的有关因素
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
发布于
2011-12-23 11:10:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liuyang17
考虑的因素很多 还是参考专业的书籍
2012-01-25 15:54:25
来自 PC
评论
举报
htghtg
水泵选型要考虑的要素:流量、杨程;水泵流量一般为机组流量的1.1~1.2倍;扬程=P1(机组换热器侧压降)+冷却塔阻力+外部沿程阻力+局部阻力,具体计算参照设计规范
2012-01-04 14:00:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gxjdkt
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
34
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )