个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
发布于
2011-12-23 11:10:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liuyang17
考虑的因素很多 还是参考专业的书籍
2012-01-25 15:54:25
来自 PC
评论
举报
htghtg
水泵选型要考虑的要素:流量、杨程;水泵流量一般为机组流量的1.1~1.2倍;扬程=P1(机组换热器侧压降)+冷却塔阻力+外部沿程阻力+局部阻力,具体计算参照设计规范