土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工厂厂房改建办公室,空调方案该怎么选择 求助ing

工厂厂房改建办公室,空调方案该怎么选择 求助ing

发布于:2006-08-28 14:30:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司收购了一栋92年完工的厂房,准备改建成办公室,层高3.7米,共4层,空调面积2400平方米。由于在深圳,冬季不考虑供热
我估算了一下,冷负荷在240kw

老板让我选个方案。
1。冷水机组+风机盘管or风管
2。新风vrv
请问选哪种方案比较合理呀,或者还有什么更合理的方案吗
请各位高手赐教~~~~~
希望能用计算说明问题
谢谢了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    关于选用机组和负荷计算,各位网友综合一下已经清楚了.还有"新风",我觉得楼主没说清,空调系统应设新风,这是同时的,不是两个方案.另外新风要设冷量回收,节能.切记!切记!
    2007-06-20 16:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    如果是采用冰蓄冷,必须峰谷电价差,至少在3倍以上,回收时间才短,如果没有3倍的差距,比较困难,此外就是冰蓄冷投资比较大,但是如果政府扶持的话,可以申请低息贷款,还是比较不错的,蓄冰设备占地空间比较大,也应当考虑。

    上面讲的VRV如果按200W/m2,主要考虑到VRV系统中管道中冷媒会受到阻力影响,如果传送为水,冷量可以降低。

    风冷模块,的确价格比较便宜,但是就是寿命比较短,主要原因是采用涡旋压缩机,寿命短,其次能耗比水冷高。
    2007-06-20 09:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热湿比计算的问题

热湿比=1000(h2-h1)/(d2-d1)=3.6Q/S其中Q指全热。那么我有个工程计算出显热为209KW(人体的为60KW,新风的为37KW)潜热为228KW(人体的为120KW,新风的为165KW)。总冷负荷为437KW。计算公式中的Q是指哪个数据?S包括新风的含湿量吗?望各位高人指点一二,有条件的说明下选择的原因。学生在此谢谢!

回帖成功

经验值 +10