土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于热湿比计算的问题

关于热湿比计算的问题

发布于:2006-08-28 12:19:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
热湿比=1000(h2-h1)/(d2-d1)=3.6Q/S其中Q指全热。那么我有个工程计算出显热为209KW(人体的为60KW,新风的为37KW)潜热为228KW(人体的为120KW,新风的为165KW)。总冷负荷为437KW。计算公式中的Q是指哪个数据?S包括新风的含湿量吗?望各位高人指点一二,有条件的说明下选择的原因。学生在此谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • congdudu
    congdudu 沙发
    NK所言极是。毕业十年,第一次做空调,正在温习中呢,现在是来速成下。呵呵,谢谢关心我的人。
    2006-08-28 20:24:28

    回复 举报
    赞同1
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    看来楼主需要再复习一下空气调节了
    热湿比的定义为空气的焓变化和湿量变化之比,这二者的变化都是由室内负荷引起的,和新风没关系的。
    2006-08-28 20:13:28

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 773 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做中央空调的待遇怎么样?大家都说说!

做中央空调的待遇怎么样?大家都说说!都在那些地方?

回帖成功

经验值 +10