土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论一个全热交换器的新风方案

讨论一个全热交换器的新风方案

发布于:2006-08-25 09:58:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这是一个综合性写字楼项目,一层的这部分用的是大金的VRV系统,主机在3楼的一个平台,因为是做商铺用,所以设计院给加了一台全热交换器送新风,大家看看这样设计合理吗??总感觉他这样设计室内温度很难做到均衡,而且气流组织会不会有问题??往大虾们赐教,俺是甲方,刚毕业的菜鸟,呵呵

1156471802824.jpg

  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    这种设计,室内温度会有波动,气流组织也会有影响。影响的大小关键还是看新风量。冬季站在新风口下面会有吹凉风的感觉,建议把新风管多分几个支路,送到周围的3,4个盘管的回风口旁边,通过风机盘管处理后送到室内。这样可以缓解温度波动和气流组织的问题。
    2006-08-25 10:55:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想问下扬程问题

我现在这个系统冷却水系统,水泵出口压力是6公斤,进口压力2公斤,选用水泵流量是875立方小时,但实际只有600多立方每小时,总层高士21.6米,冷却塔高4米,是不是扬程国大导致流量减少还是怎么的,望大家执教,谢谢~!!