只看楼主 我来说两句1.扬程太大,你的项目冷却水泵扬程22~25m就够了,
2.按照你的流量875,我计算DN400的管子就够了
所以按照你的配置应该是流量偏大,而不是像你说的变小了
所以我认为是管子内有杂物