土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶式空调风柜的机外余压过大会有什么影响?

吊顶式空调风柜的机外余压过大会有什么影响?

发布于:2006-08-24 11:10:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wen13
    wen13 沙发
    1. 风量增大
    2.功率增加.
    从而引起一系列其它问题,COOLNG COIL 吹水(风速增加),躁音增加,电机可能过载.
    此时,要达到设计风量,要降低风机转速(VFD).
    2006-09-10 10:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    功率可能加大,另外就是响呗!
    2006-08-28 08:52:28

    回复 举报
    赞同0