阅读下一篇
冷水机组是怎样在部分负荷下运行的?我这里要做一个方案对比,是关于冷水机组和冷媒机在建筑不同负荷下运行时的耗电量对比,虽然冷水机组是2大一小,(小机是100 TON,2个大机分别是200 TON)根据理论可以实现20%(开小机),40%(一个大机),60%(一大一小),80%(2个大机),和100%(全开)的调节,但是同事说其实机子在开启后是按照先后顺序开启和关闭的,不是到哪个负荷就按照理论配对来选机子的,比如说,在80%时,假如是2个大机运行,当负荷下降到60%时,其中一个大机在半负荷下运行,它自身可以调节产冷量(实际是调节压缩机的输汽量)的,那么这时2个机子的输出负荷就是真正的60%的负荷,因此回水温度不会下降多少。而且这时候也不会一大一小2机运行,还是2个大机运行,因为主机通常不会频繁启停的,否则对电网冲击很大,启动耗电也多。所以60%负荷时的耗电量也就不是一大一小机组的电耗了,而是2个大机的电耗了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报