土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组是怎样在部分负荷下运行的?

冷水机组是怎样在部分负荷下运行的?

发布于:2006-08-08 20:39:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里要做一个方案对比,是关于冷水机组和冷媒机在建筑不同负荷下运行时的耗电量对比,虽然冷水机组是2大一小,(小机是100 TON,2个大机分别是200 TON)根据理论可以实现20%(开小机),40%(一个大机),60%(一大一小),80%(2个大机),和100%(全开)的调节,但是同事说其实机子在开启后是按照先后顺序开启和关闭的,不是到哪个负荷就按照理论配对来选机子的,比如说,在80%时,假如是2个大机运行,当负荷下降到60%时,其中一个大机在半负荷下运行,它自身可以调节产冷量(实际是调节压缩机的输汽量)的,那么这时2个机子的输出负荷就是真正的60%的负荷,因此回水温度不会下降多少。而且这时候也不会一大一小2机运行,还是2个大机运行,因为主机通常不会频繁启停的,否则对电网冲击很大,启动耗电也多。所以60%负荷时的耗电量也就不是一大一小机组的电耗了,而是2个大机的电耗了!
所以他们觉得冷水机组说的这些部分负荷能耗很低,是理论上的!不是现实中的!

望各位大师谈谈!


全部回复(162 )

只看楼主 我来说两句
  • lzhj2007
    lzhj2007 沙发
    晕倒,是不是高手都是只会骂别人不对的地方,而从不说自己的观点呢?我看了好多贴子都是这样。
    2009-07-08 17:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • gaomaomao2001
    gaomaomao2001 板凳
    个人建议采用两台同型号主机或者采用多机头主机,这样也能达到节能的效果,控制系统在机组中已经设置,不需根据工程设置
    2008-07-12 22:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变流量系统中变频泵的疑问,请高手指教

在分户计量系统中,系统的流量是变化的.请问当室外温度升高用户系统流量减少时,外网的阻力是不是减少,变频泵的转数也随之减少吗,

回帖成功

经验值 +10