土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新疆地区水(地)源热泵案例分析

新疆地区水(地)源热泵案例分析

发布于:2011-10-21 12:27:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于新疆地区两例水源热泵机组的维修案例分析,希望大家指导和建议!
A、新疆库尔勒某项目,调试两台670KW水源热泵机组。
现象:一台机体上的阀门打开后压力表显示为零,检查几 次阀门都已打开,后打开冷凝器上的充(放)冷媒截止阀后没冷媒放出,打开压力表连接压缩机的截止阀接口也没冷媒;用洗衣粉水检测焊接和法兰处也没有外漏,外观管路也无破损;后打开冷媒角阀前端的小阀口后有冷冻油流出但无冷媒,确定无冷媒。
A-1、充氮气保压到6公斤时检测到安全阀与冷凝器的丝扣连接处有 泄漏;现场已对此进行了紧固。有的漏点在压力小时检测不到。
A-2、机组吸(排)气压力表显示为零;一般性,干式螺杆机组在出厂前都要收氟(收冷媒至冷凝器),所以在调试前都要检查冷凝角阀开启状况,如没打开就先开角阀再观察压力表。
A-3、机组电控箱内的电器原件设定参数(如电子膨胀阀)或者按钮(如施耐德控制模块)都在出厂前已设定好,在机组正常运行过程中不能随意更改。
解决:对机组进行了保压试验,压力上升到6公斤的时候发现安全阀与冷凝器的连接处有泄漏,进行拍照及处理。后来保压到8公斤10小时压力无变化,确定没有别的泄露点;充冷媒到到60公斤(标配120公斤)时开机补充,充冷媒在低压端充注,充完后机组运转正常。就是排气温度较低(35度),怀疑有液压;但冷媒量是按标准量加的,这个问题解决的两个方案:1、冷却水进水阀关小;2、热力膨胀阀顺时针关小(缓慢调节)。同时发现PLC(施耐德)的模块程序设置错误,已咨询研发部门(电控)对其进行了调整。
在机组到货验收时,检查机组是否有冷媒;观察压力表的显示。如果缺冷媒或者无冷媒及时和工厂联系以便补发。另外就是检查机组是否有泄漏。
B、新疆且末县某项目,一台1740KW(双机头)水源热泵机组。
现象:机组在启动的过程中,干燥过滤器法兰处出现严重泄露,现场可以看见白色密封垫挤出,而且泄露处法兰的油漆也被冲掉;现场检查有冷冻油随冷媒喷出。现已对泄露处拍照报工厂。
B-1、干燥过滤器处密封垫被冲出,泄露处盲板油漆已被冲掉,现场有大量冷冻油泄漏的痕迹。
B-2、吸(排)气压力表为零,系统已无压力,冷媒漏尽。
解决: 1、更换密封垫1个。(标准外径117mm,内径115mm,厚2mm, 材质聚四氟乙烯)
2、充氮气保压18kg,保压时间22小时。
3、保压检漏密封垫处及机组法兰和焊缝,均无泄漏。
4、抽真空17小时且真空度为—0.085Mpa,30分钟表压无变化。
5、充冷媒150kg(准配),总共充7罐,每罐22.7kg(毛重)。
6、加冷冻油一桶(20L)。
故障分析:对于本次故障,分析有以下几点可能。
一、干燥过滤器处螺丝松脱,机组在运行压力较高时密封垫被冲出。
二、现场可以观察到机组基座没有加防震垫,运行过程中产生振动,螺丝松动。已知会安装方让其加装密封垫。
三、用户操作人员违规操作,没有开泵的情况下开主机,使得机组压力超高。(此前解决另一故障时目睹用户操作人员没开泵情况下开机组,当时已反复强调和讲解)
四、压力开关失控,维修好试运行过程中实际压力达到设定压力保护值时没有保护。咨询工厂技术人员后建议调整出水温使其压力在正常范围。
本次维修结束后,对用户操作人员进行了再培训。用户对本次服务表示满意。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • a121014
    a121014 沙发
    2011-10-27 17:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • fanmg349
    fanmg349 板凳
    两例水(地)源热泵的现场图.
    2011-10-27 15:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:一个地源热泵机房供5栋建筑,入口怎么做?

5栋建筑面积之和:15000m2,最远距机房250m,一次泵直供,建筑末端有电动二通阀。室外管网异程,一供一回,每栋建筑回水总管设静态平衡阀,请问:每栋入口需要设自力式压差控制阀吗?需要设哪些设施?

回帖成功

经验值 +10