土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问:一个地源热泵机房供5栋建筑,入口怎么做?
5栋建筑面积之和:15000m2,最远距机房250m,一次泵直供,建筑末端有电动二通阀。室外管网异程,一供一回,每栋建筑回水总管设静态平衡阀,请问:每栋入口需要设自力式压差控制阀吗?需要设哪些设施?

全部回答(5 )

  • chachababy
    说实话距离不是很远,但是为了保证流量分配,每栋还是加平衡阀,订货的时候注意跟厂家说好管径和最大压力,
    2011-10-26 13:33:26 来自 PC 评论 举报
  • yijian2876
    自力式压差控制是必须的,尽量最到管长不要相差太大
    2011-10-26 12:21:26 来自 PC 评论 举报