土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统膨胀水箱容积

空调系统膨胀水箱容积

发布于:2011-10-17 16:20:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统关于设置高位膨胀水箱其容积的确定:
1.设计手册P41页:V=0.014Vc,Vc:系统内的水容量
2.技术措施09版P165页V≥Vmin=Vt+Vp,Vt:水箱的调节容积,Vp:系统最大膨胀量
依据以上两个公式算出的膨胀水箱容积不一样,大约相差Vt,以哪个为准?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 仙鹤
    仙鹤 沙发
    楼上,两种算法所算出的水箱的容积不一样,以哪个为准
    2011-10-18 09:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • zjgdgj
    zjgdgj 板凳
    两种算法应该都没什么问题,关键是水箱位置应该高出系统最高点,水箱的回水管接到水泵回水口。
    2011-10-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【参考资料】民用建筑最小新风量标准

网上搜来的,不知道准确不空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕 房间类型 新风量旅游旅馆客房 3~5星级≥30 2星级以下≥22餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级≥30 2星级以下≥20

回帖成功