土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【参考资料】民用建筑最小新风量标准

【参考资料】民用建筑最小新风量标准

发布于:2011-10-17 14:06:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
网上搜来的,不知道准确不

空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕

空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕
房间类型 新风量
旅游旅馆客房 3~5星级≥30 2星级以下≥22
餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级≥30 2星级以下≥20
办公楼≥30
住宅≥30
中小学教室小学≥11
初中≥14
高中≥17
文化娱乐场所影剧院、音乐厅、录像厅≥20
游艺厅、舞厅≥30
酒吧、茶座、咖啡厅≥10
图书馆、博物馆、美术馆≥30
展览馆≥20
体育馆观众席≥20
商场(店)、书店设有空调装置≥20
饭店(餐厅) ≥20
公共交通工具旅客列车车厢≥20
轮船客舱≥20
飞机客舱≥25
公共交通等候室侯车室、侯船室(二等以上)≥20
侯机室≥20
医院侯诊室≥30
《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
② 工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。
③ 表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h•P)〕 房间类型新风量参考依据旅游旅馆、饭店客房3~5星级≥30
④ GB9663-19962星级以下≥20
⑤ GB9663-1996餐厅、宴会厅、多功能厅3~5星级≥30
⑥ GB9663-19962星级以下≥20
⑦ GB9663-1996会议室、办公室、接待室3~5星级≥50
⑧ GB9663-19962星级以下≥30
⑨ GB9663-1996医院病房大≥35
⑩ GB9663-1996小≥50
⑪ GB9671-1996诊室≥25
⑫ GB9671-1996手术室≥60
⑬ GB9671-1996办公楼办公室(无烟)高级35~50室内空气质量标准一般25~30室内空气质量标准会议室(无烟) 30~50室内空气质量标准学校教室小学≥11
⑭ GB/T17226-1998初中≥14GB/T17226-1998高中≥17GB/T17226-1998文体建筑影剧院、音乐厅观众厅≥20
⑮ GB 9664-1996体育馆观众厅≥20
⑯ GB 9668-1996室内游泳池 10~15
⑰ GB 9668-1996展览馆、博物馆展厅、观众厅10~15
⑱ GB 9669-1996图书馆阅览室≥15
⑲ GB 9669-1996商店 10~20GB 9670-1996
注 :大学教室可参照会议室标准。