土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:风机盘管的进回水温差能达到几度?

请教:风机盘管的进回水温差能达到几度?

发布于:2006-07-21 11:44:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位仁兄,系统设计进回水在7--12度,假设环境温度30度,温控设定温度25度,那么每一台风机盘管的进回水温差能达到几度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongyujing
    dongyujing 沙发
    请教各位仁兄:我们的机组是风冷热泵,我们设置他的温度是12度待达到22度是自动停机,可以节省能源.我们的室内温度大概能将到多少?
    2006-07-28 08:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • w47306
    w47306 板凳
    温差取决于水流量和进风温度.
    准确的理解应该为,在额定的水流量下,不同的进风温度能处理的焓差。而不是进回水温度能达到几度。
    调整系统的时候,就是要调整到7度进水,12度回水。这样才能保证制冷机的效率。
    2006-07-21 13:04:21