土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教表冷器所能达到的相对湿度

请教表冷器所能达到的相对湿度

发布于:2006-07-21 11:31:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,常规表冷器处理空气,机器露点的相对湿度能达到多少?
3排管?
4排管?
6排管?
8排管?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w47306
    w47306 沙发

    你说的没错!实际测试的时候发现达不到这样的相对湿度.后来我分析过原因.可能有两点:
    1,测试的地方在风机的出口处,有很高的风机温升,当时是按照理论计算的温升来的,有很大的误差.
    2,表冷器通过的风速不是很均匀的.
    总之,理论计算与实际还是有差距,但不会差的很远。定义机器露点的时候按90~95%的值,在一般的舒适性场合不会有很大的误差。
    2006-07-22 17:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • 农民不懂高压电
    多谢楼上的回复.不过我觉得实际上应该达不到您所列的相对湿度.
    有哪位厂家的大哥能给个比较实际的数据么?
    2006-07-21 16:53:21

    回复 举报