发布于:2006-07-11 16:23:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
目前本单位的情况如下:两台溴化理制冷机组制冷量均为为738,冷却水循环量为:213m3/h;两台冷却水泵的流量为:200m3/h,两台,扬程32m;两台冷却塔的处理水量均为:225m3/h。冷却水从冷却塔出来后经过300的管道经过快速除污器后分为两个250的管道给两台水泵。现在的问题是:1、水泵进口软连接总是凹进去的。2、当开着一台再开另一台时总是很难启动,吸空,水上不来,多次后能上来,两台可以同时运行,但是很困难。3、两台冷机、水泵同时运行时,从冷机显示冷却水温差大。
请问各位此系统是否有问题,如果有问题如何解决?谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报