土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不装空调除湿,还有方法除湿?

不装空调除湿,还有方法除湿?

发布于:2006-07-04 20:43:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季湿度大,地下室冰水管结露(已做保温),还有墙上有水珠,我们地下室东西各有一个通道,是不是阻止室外的热气涌入地下室,就能有效的防止结露现象(比如在两个通道上装风幕机或装金属门),请各位高手指教

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qichangxing
    qichangxing 沙发
    不管什么东东我们应该学习大禹治水,不应该用堵,而是应该用疏通
    地下室湿度大导致表面结露现象,就应该降低湿度,去掉他的根本
    1,完善、加大通风
    2,增加除湿机
    都是不错的办法,如果效果不大则应该检查一下该地下室的防水做的怎么样了
    先局部看看
    2006-07-09 17:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • xufeng12755
    xufeng12755 板凳



    支持
    2006-07-06 08:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求救!关于中央空调机组采用的双层发泡板架构

最近刚开始启用双层发泡板作为机组的架构,但在使用过程中,机组中有较多积水.在天气较寒冷的时日,机组内壁就全是冷凝水.虽然在钣金拼合接缝处都加了密封条打了胶,但仍然有很多冷凝水,有没高手能帮我解决下啊?发点关于发泡的资料及注意点!谢谢

回帖成功

经验值 +10