不装空调除湿,还有方法除湿?

发布于:2006-07-04 20:43:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季湿度大,地下室冰水管结露(已做保温),还有墙上有水珠,我们地下室东西各有一个通道,是不是阻止室外的热气涌入地下室,就能有效的防止结露现象(比如在两个通道上装风幕机或装金属门),请各位高手指教

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qichangxing
    qichangxing 沙发
    不管什么东东我们应该学习大禹治水,不应该用堵,而是应该用疏通
    地下室湿度大导致表面结露现象,就应该降低湿度,去掉他的根本
    1,完善、加大通风
    2,增加除湿机
    都是不错的办法,如果效果不大则应该检查一下该地下室的防水做的怎么样了
    先局部看看
    2006-07-09 17:59:09

    回复 举报