新手求救!关于中央空调机组采用的双层发泡板架构

发布于:2006-07-04 20:19:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近刚开始启用双层发泡板作为机组的架构,但在使用过程中,机组中有较多积水.在天气较寒冷的时日,机组内壁就全是冷凝水.虽然在钣金拼合接缝处都加了密封条打了胶,但仍然有很多冷凝水,有没高手能帮我解决下啊?发点关于发泡的资料及注意点!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kcfg
    kcfg 沙发
    空调机组内有冷凝水原因应该从多方面考虑的,主要设计时保温板与外框架应无冷桥产生,其次是保温层保温必需有一定的厚度.还有机组内的风机与两侧保温板应留有一定的距离.凝接水盘要整体成型并形成排水坡度.以上仅供参考
    2006-07-17 10:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • kcfg
    kcfg 板凳
    聚氨酯发泡板专用模具. 请留联系方法.
    2006-07-17 10:27:17