如图所示,是2台制冷机,2套系统,A系统主机是开式,水池-水泵-末端-开式蒸发器-水池,流量150CMH,
B系统主机是常规螺杆机系统,流量50CMH。现在要把两个系统合在一起,但是又不想加板换等等设备了。
现在的情况是单独开任何一个系统都没问题,疑问点是两套系统一起开的时候,怎么解决流量分配问题?
即:1,那条20米高的回水立管,充满度能到100%吗?
2,集水器里会有压力吗?或者是不充满的?主要是螺杆机B系统怎么能按要求吸到50CMH的水量?
3,调节开式系统的那个调节阀,慢慢的关小,能解决上面两个问题吗?

模型A.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • li68126
    li68126 沙发
    学习
    这个我也不懂,请教那位大侠帮忙解释一下
    2011-09-30 11:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳
    回答正确,加十分!哈哈
    2011-09-10 21:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用FPB末端空调系统工作原理

最近接触的空调安装项目是变风量系统,配合末端设备的空调水管是热水管,空调末端使用的FPB 变风量机组, 机组是跟一个主风管相连的,主风管是从每层的空调机组中引出。 空调机组是用冷冻水的。 现在很想知道这种系统的工作原理, 希望高手指点。