企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chinalnkydlzc
沙发
FPB的控制是通过一、二次的混合比例,依据室温传感器。一次风送风温度低,12度以下。不是所有的FPB都加热水盘管了吧?应当是外区的加了。控制上相对复杂。
2013-04-01 14:37:01
赞同1
-
hyt1970
板凳
冬季内区直接采用新风制冷,外区通过加热盘管供暖,夏季直接全部供冷,末端热水停止供应,过渡季节内区仍用新风进行换气,外区可以选择性供暖(看具体设计工况了)。可能是这样的吧。